上海大載機電有限公司2025-06-04
控制器實時采集蒸發器出口過熱度,通過比例(P)、積分(I)、微分(D)三路運算:比例項快速響應偏差,積分項消除穩態誤差,微分項預測變化趨勢。典型參數為P=2-5%/℃,I=30-60s,D=5-10s,可實現±0.5℃的過熱度控制精度。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
EVR電磁閥的強制提升結構如何解決零壓差啟動?
已有 1 條回答壓力開關的波紋管傳感元件為何比膜片式更耐用?
已有 1 條回答電子膨脹閥的PID控制算法如何動態優化開度?
已有 1 條回答GBC球閥閥桿處出現輕微滲漏還能繼續使用嗎?
已有 1 條回答EVR電磁閥線圈工作正常但閥芯不動作怎么排查?
已有 1 條回答壓力開關觸點頻繁粘連導致壓縮機無法停機怎么應急處理?