上海大載機電有限公司2025-05-13
夜間模式優化方案:
1)參數調整:
提高PID算法的積分時間(增加30-50%)
設置死區(建議2-3%開度)
2)硬件措施:
閥體加裝保溫套
感溫探頭做防結露處理
3)控制策略:
啟用負荷預測算法
比較低開度限制在10-15%
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
干燥過濾器在更換時發現系統有大量黑色油泥怎么處理?
已有 1 條回答電子膨脹閥用于實驗室恒溫設備如何提高控制精度?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在夜間低負荷時出現間歇性抖動怎么優化?
已有 1 條回答干燥過濾器在潤滑油更換后需要特殊處理嗎?
已有 1 條回答熱力膨脹閥在沙漠地區夏季出現頻繁保護停機怎么辦?
已有 1 條回答CCV單向閥在氨制冷系統運行中出現輕微滲漏怎么處理?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/