上海大載機電有限公司2025-04-15
當制冷系統出現異常時,判斷節流閥是否故障可從多個方面入手。首先觀察系統的運行參數,若蒸發器表面結霜不均勻、制冷效果差,且壓縮機吸氣壓力過低、排氣溫度過高,很可能是節流閥出現堵塞或開度不足的問題。此時,可進一步檢查節流閥前后的壓力差,正常情況下,節流閥前后應有明顯的壓力降,若壓力差過大,說明節流閥內部可能存在堵塞,雜質堆積、閥芯卡死等都可能導致這種情況。?
若發現制冷劑流量不穩定,制冷系統間歇性制冷或不制冷,可能是節流閥的調節功能失效。對于熱力膨脹閥,可檢查感溫包的安裝是否正確,感溫包應緊密貼合在蒸發器出口管道上,若安裝松動或位置不當,會影響感溫包對過熱度的準確感知,導致閥門調節失靈。同時,查看感溫包內的充注劑是否泄漏,若充注劑泄漏,感溫包無法正常工作,閥門開度將不受控制。?
此外,還可通過聽節流閥工作時的聲音來判斷故障。正常情況下,制冷劑流經節流閥會發出輕微的 “嘶嘶” 聲,若聲音異常響亮、刺耳,或無聲音,都表明節流閥可能存在故障。若出現無聲音的情況,可能是閥門完全關閉或閥芯脫落;聲音異常則可能是節流口局部堵塞或閥門振動引起。通過綜合觀察運行參數、檢查部件狀態和傾聽聲音等方法,能夠快速判斷節流閥故障,并進行針對性的排查與維修。?
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131